完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
1.通常为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
2.电缆接地箱类别:ZJJD-电缆护层直接地地箱 BHJD-电缆护层保护接地箱 JHJD-电缆护层交叉互联保护接地箱 3.产品安装时,先打开电缆护层保护箱的盖子,将连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆护层保护箱的进线管内,压接接线端子,套好热缩管,用螺栓连接接线端子;然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠;最后,盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。 4.保护接地箱和交叉互联接地箱投入运行1年之后,应对保护器做预防性试验,实验项目有: (1)直流1mA电压测量: 在保护器两端施加直流电压(直流电压的脉动不大于±1.5%),待流过保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于表一中规定的直流参考电压值; (2)绝缘电阻试验: 用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良或短路现象。 |
|
相关推荐 |
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-27 11:19 , Processed in 0.395727 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号