完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
|
手头上有个小设备,用的是s7200-伺服控制,进行角度控制,用labview opc server 与PLC 进行通讯连接。PLC程序的扫描周期大约为4MS。opc的采样周期10ms。整个设备测试运行时间大约为0.4S。LABVIEW采集的数据只有20个左右。按照要求,至少在0.4S的时间需要采集100个数据以上,请问各位高手,这个该如何解决?谢谢!!!急等
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
10ms是OPC Server的最小扫描间隔。只能用空间换时间了。可以用字符串标签类型,需要PLC和客户端编程处理字符串的生成和扫描匹配,或者用多个地址循环存储4ms的数据。
|
|
|
|
|
|
谢谢了,现在在PLC做了些处理,直接给数据先存在PLC中,然后再让OPC来读取。权宜之计啊 |
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.689041 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
4729