扫一扫,分享给好友
手头上有个小设备,用的是s7200-伺服控制,进行角度控制,用labview opc server 与PLC 进行通讯连接。PLC程序的扫描周期大约为4MS。opc的采样周期10ms。整个设备测试运行时间大约为0.4S。LABVIEW采集的数据只有20个左右。按照要求,至少在0.4S的时间需要采集100个数据以上,请问各位高手,这个该如何解决?谢谢!!!急等
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
10ms是OPC Server的最小扫描间隔。只能用空间换时间了。可以用字符串标签类型,需要PLC和客户端编程处理字符串的生成和扫描匹配,或者用多个地址循环存储4ms的数据。
|
|
|
|
谢谢了,现在在PLC做了些处理,直接给数据先存在PLC中,然后再让OPC来读取。权宜之计啊 |
|
|
|