请问labview与西门子的plc通讯的时候,需要用plc编写怎样的程序呢,是不是一整套的控制程序都要编写,然后建立opc server,最后再与LabVIEW通讯呢。如果是这样的话,那么这里的LabVIEW是不是就相当于组态软件一般的存在呢。求大家的详细指导啊,还有就是,我要用的LabVIEW与plc的通讯方式是串口通讯,还需要安装其他什么工具包或者模块之类的东西吗?
另外就是opc server具体是怎样建立的。最好是能有个例子 菜鸟上路,求帮扶!!! |
|
相关推荐
17个回答
|
|
|
|
fantek 发表于 2013-10-19 17:09 谢谢了,这个好像是官网上的文章,我这边网速太慢,下个DSC模块一下午了,也没下完,只能明天再研究了。。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
求DSC模块,谢谢!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没有DSC的话数据绑定也可以。但是不知道是不是可以用labview读写
|
|
|
|
PLC与Labview通讯,除了OPCServer+DSC模块,串口通讯还有其他办法么?
|
|
|
|
我用过MODBUS协议通讯,就是先往PLC里下载modbus通讯程序,对其初始化,设置通讯参数,然后在LabVIEW里按照modbus协议的规定,自己编写一个小的模块,在输入端写入数据,就和串口模拟模拟发送数据的结果是一样的 。实际使用时, 这种方法的效果,感觉上是要好于OPC的。速度更快,实时性好。也比较稳定。 |
|
|
|
aaLG 发表于 2013-12-29 16:05 你好,能发个基于MODBUS协议的labview与PLC通讯的实例,供学习下吗?谢谢! |
|
|
|
fantek 发表于 2013-10-19 17:09 谢谢大神们的无私,非常感谢 |
|
|
|
新手上路
|
|
|
|
OPC,点数很多的话,速率有些些慢的
|
|
|
|
顶一个
|
|
|
|
顶一个
|
|
|
|
aaLG 发表于 2013-12-29 16:05 同问,不是很懂你这个方法是怎么实现的,可以交流参考一下吗,我用opc不稳定,而且还慢,我这个是控制电机的,根本没法用。 |
|
|
|