恒温恒湿箱制冷系统: 1两个单级制冷系统复叠式制冷循环; 2两级压缩系统复叠式制冷循环; 3三元复叠式制冷循环。使用 - 20日,东北低温复叠式制冷循环系统。要获得低的温度和采用两级压缩复叠式制冷循环的原因: 介质的温度的制冷剂的制冷剂热物理性质; 1限制恒温,恒湿箱单级冷冻循环的基本上使用的是R404A,气氛中的蒸发温度为-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却冷凝器传热温差通常需要大约10℃(在强制空气源的热循环中,蒸发器和内盒上的温度),是唯一的生产低温-36.5℃,当然,通过蒸发压力降低的压缩机可以会降低,最低蒸发温度的制冷剂R404A为-50℃左右,所以要得到 - 50,NE及以下,必须使用低温制冷循环低温制冷剂制冷剂级联的准备, - 50,NE - 80,NE低温,低温度的R23制冷剂一般用在高压蒸发温度为-81.7℃。 2单级蒸气压缩式制冷循环的压力比单级蒸气压缩式冷冻机的最低蒸发温度极限,冷凝压力主要取决于它的压缩比。冷凝压力的制冷剂的制冷剂,它是一个按类别和环境介质(如空气或水)的温度决定,一般为0.7〜1.8MPA的范围。在压缩率和冷凝压力和蒸发压力,冷凝压力是恒定的,与蒸发温度的降低,蒸发压力减小,从而压缩比的增加,将导致压缩机的排气温度的增加,润滑油变薄,润滑条件,即使在严重的积炭和胶合现象;另一方面,压缩比的增加将导致降低透射系数气体压缩机,制冷能力降低,实际的偏离等熵压缩过程处理越远,制冷系数下降,压缩机的能量消耗,减少经济。会有一定的影响。 A.任何制冷剂的蒸发温度,降低,蒸发压力较低。蒸发压力过低,则可能会造成压缩机的吸入,或外部空气进入制冷系统。 B.当蒸发温度过低时,一些常用的制冷剂已经达到的固化温度,无法实现制冷剂的流动,循环。 C.蒸发压力低于容积增大,制冷剂,制冷剂的质量流量减少,制冷能力大大降低。为了获得所需的冷冻量,必须增加压缩机的吸入容积,体积过大。 3压缩机线圈散热限制单级压缩机工作时,这样做-35℃时,由于压缩机的回转式空气压缩机的线圈是在中间,这将产生一个问题,-35℃时,压缩机的压力是负值,这会形成真空,使盘管换热的顶部也没有办法分散,使压缩机表面是非常冷静的,但事实上,他的温度是非常高的,(因为真空隔热介质最好是)! 从可见光:恒定的温度和湿度的框中,然后在-40℃的模型可以采用单级制冷循环回路中,也可用于在级联制冷循环系统,但单级制冷循环是靠膨胀阀开度减小的压缩机,制冷剂流量限制以减少蒸发压力(0.7大气压),以获得较低的蒸发温度,这样的设计是牺牲系统(制冷能力只有标准的0.7〜0.8左右)来实现的冷却能力,从而导致低效率和增加所述压缩机的制冷负荷,而且还容易引起压缩机线圈过热,影响压缩机的使用寿命。
|