完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
|
相关推荐
36个回答
|
|
|
正常,所有数据都在那一个输出端,只是2通道的值都在里面。所以您需要做的是把这个数组拆分出来。就是两个通道的数据了。
|
|
|
|
|
|
那怎么能确定是哪个通道呢?
像这样拆分吗?可是实验测得的信号完全不对啊!应该是两个波形一样的才对。 |
|
|
|
|
|
不好意思,我这个电脑上没装DAQmx,但是你可以用DAQmx.Read函数,然后配置成多通道多采样,输出指定为DBL,这样你就可以在该输出数组中得到2个通道的数据了,不同通道的数据在不同列,经过提取就能分离,我曾经这样做过,没有问题的。
|
|
|
|
|
|
我怎么没有搜索到这个函数啊! |
|
|
|
|
|
如果你装了NI-DAQmx驱动包的话,该函数的位置在后面板->函数->测量I/O->DAQmx里面,使用很方便,如同串口的读写一样。
|
|
|
|
|
|
如果要用NI-DAQmx函数,纯虚拟利用NI-MAX是不可以的,要安装NI-DAQ的驱动,安装成功后会在测量I/O里面自动生成一系列NI-DAQmx函数。
|
|
|
|
|
|
找到了,谢谢你啊! 还有一个问题,怎么把这两个信号显示在一个波形图上啊?我自己画的合并之后不能体现出其中一个延迟了,而且波形也完全不对
|
|
|
|
|
|
我也遇到这个问题,请大神教我
|
|
|
|
|
|
两个通道的采样率不一样可以设置吗?求大神正解
|
|
|
|
|
|
谢谢,终于能下载了,但前几次都扣分了,遗憾!
|
|
|
|
|
|
同求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
|
|
|
|
|
|
在同一个波形图表中恐怕不能设置这种不同步的数据显示吧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同求助,楼主,以后可以多多关注你~
|
|
|
|
|
|
多通道的数据采集是用一个信号,然后将采集到的进行拆分吗?
|
|
|
|
|
|
赞设置多通道数据采集拆分信号肯定不行的
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
就是直接拆分信号。
|
|
|
|
|
|
怎么确定接收的循环发送的数据和通道对应起来呢?因为数据是循环发送的,数据提取时遇到不一定在哪截取的问题
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 07:48 , Processed in 1.096154 second(s), Total 115, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
4969