触摸屏与上位机通讯,HMI支持Modbus TCP,上位机是 labview编程实现,下载了Modbus library,但是无法通讯,请高手指教 1、硬件如何连接,是不是用网线直接将电脑和HMI连接,2,LabVIEW如何编程,在此谢谢各位
4
|
|
|
|
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9289275474D402678625795D0040CC02
希望这个可以帮到你 我也是在研究MODBUS呢 呵呵
|
|
|
|
|
wsxbbsx 发表于 2013-1-7 16:22
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9289275474D402678625795D0040CC02
希望这个可以帮到你 我也是在 ...
实在是很感谢啊
|
|
|
|
|
goood 发表于 2013-3-22 09:45
问题已经解决 谢谢各位
如何解决的?我已经头痛了两周了
|
|
|
|
|
本帖最后由 goood 于 2013-5-6 09:13 编辑
lilinhong121 发表于 2013-3-28 15:06
如何解决的?我已经头痛了两周了
1、把屏的IP设置成与电脑同意网段
2、屏编程时,需要如下设置:直接连接(以太网) Modbus TCPIP 在参数里设置IP地址与电脑相同,这是为了实现与电脑的一对一通讯
3、屏上控件地址 设置成00001 40001等
4、LabVIEW编程Modbus设置为从机(有自带范例),程序里直接对00001 40001等地址写入 读取操作就可实现通讯。
不同的屏有不同的设置,所以我只是对我的屏实现通讯的说明,具体到大家自己手里的屏还需要针对性的设置,不过我感觉应该可以借鉴一下我的这个方法。
|
|
|
|
|
头像被屏蔽
· 2016-1-4 12:08:50
|
|
|
|
|
你好,能帮帮我吗,,labview里的程序怎么编啊?
|
|
|
|
|
这个可以
………………………………………………………………
|
|
|
|
|
这个打包怎么打,打完包了,在别的机器上还得装DSC 不是很麻烦?
|
|
|
|
|