完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
T510TV4是威纶科技MT500系列中10’4寸的人机界面产品。它可以以各种生动的图形方式显示PLC,单片机,变频器,温控表等内部寄存器或继电器的数值和状态,并提供配方卡,报警信息保存等功能.可以通过快选窗口迅速进入所需的设置/监控画面。
MT510TV4双串口通讯方式 目前的MT500系列的驱动程序不断在充实中,新增了对多种新型号PLC的支持,另外除了支持常见的PLC通讯外,更新增对辅助设备(AUX)的支持,实现了人机界面同时与PLC及辅助设备通讯,辅助设备可以是变频器,温控器,单片机等。下面举例说明MT510T双串口通讯方式的如何实现。 MT510T对西门子S7200 PLC & 丹佛斯VLT2800变频器连接方法 该方案可以对PLC及变频器同时通讯,变频器的数据可在触摸屏上直接设定,PLC无需对变频器的通讯进行编程,增强了系统的集成性和稳定行。辅助设备通过RS485可以连接多台同类型设备,用户也可以免去添加变频器数据输入面板的成本。 一、MT510T与S7200 PLC通讯的设置方法。 在EasyBulider 2.7.0以后的版本,用户只需选择所用的PLC型号,相关的通讯参数会自动填上推荐值,无需用户自行输入。 二、MT510T与变频器(辅助设备)通讯的设置方法。 丹佛斯的通讯参数如图所示,默认通讯参数为:RS485,波特率=9600,数据位=8,停止位=1,偶校验, 辅助设备站号=1 (多台变频器工作时需设不同站号)。 三、EB500中的设备地址设置方法 因双串口模式中,MT510T同时对PLC和辅助设备通讯,所以须要把设备地址改为“扩展模式”。在系统参数的编辑器里面,把地址模式改为扩展模式。 当地址模式为“扩展模式”时,元件属性中 “辅助设备”前面的空格由灰色变成可选。 在填写设备地址时,“辅助设备”前面没有“√”则可填入PLC地址;当需要用到变频器的地址时,把辅助设备“√”,则可选辅助设备的相关地址。 四、接线方法 MT500 触摸屏 RS485端口 SIEMENS PLC S7-200系列 CPU Danfoss 变频器VLT2800 9针 D形母头 9针 D形公头 [RS485] 接线端子 1 RX- 8 D- 2 RX+ 3 D+ 5 GND 5 GND 6 DATA- 69 9 DATA+ 68 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
1639 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1652 浏览 0 评论
3565 浏览 2 评论
5106 浏览 6 评论
4143 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 01:20 , Processed in 0.587492 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号