我使用串口调试工具发送一条命令,下位机都可以正确响应,为什么改用labview发送同一条命令,下位机就不响应了呢 两者有什么区别呢?下图是我分别用串口调试工具和labview发送命令的情况
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
求指导啊
|
|
|
|
顶起来不能沉
|
|
|
|
果断看出来了,很明显两条指令格式不一样,串口识别的是16进制的数据,你的串口调试工具都打了勾选择了以16进制的方式发送,所以你的指令会经过16进制转换后才发送给下位机,下位机能识别。
而你的第二幅图明显是正常的字符串发送过去,没经过16进制转换,所以下位机不识别,如果你发送的是16进制字符串:FEFE FEFE 68AA AAAA AA68 1104 3537 3337 B716(必须选中是16进制格式的)就能识别了。 |
|
|
|