电机维修涉及电、机械、高温等多种危险,必须严格遵守安全规程。以下注意事项分为维修前、维修中和维修后三个阶段。
一、 维修前准备阶段
- 绝对断电,安全隔离
彻底断电:不仅要断开开关,还必须断开电机的主电源断路器或隔离开关。
执行挂牌上锁程序:
上锁:使用个人专用锁将断路器锁在断开位置,并随身保管钥匙。
挂牌:在电源开关和锁具上悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌,防止他人误操作。
- 全面放电,验电确认
对地放电:使用专用放电棒对电机绕组进行对地放电,清除残余电荷。
验电确认:使用完好的验电笔或万用表,在已知带电部位验证验电器正常后,再次验证电机所有接线端确无电压。必须每相逐一验电。
- 现场隔离与准备
设置围栏或警戒线:在维修区域周围设置物理隔离,防止无关人员进入。
清理现场:确保工作区域干净、整洁、照明充足,无油污、杂物和易燃物。
准备消防器材:在作业点附近放置适用的灭火器,如干粉或二氧化碳灭火器。
- 个人防护用品穿戴
必须穿戴:绝缘鞋、防护手套(绝缘手套和防割伤手套)、长袖工作服(最好是防油防静电材质)、安全帽。
按需佩戴:防护眼镜(防止碎屑、油液飞溅)、听力保护装置(在嘈杂环境中)。
二、 维修操作过程中
- 拆卸与组装安全
正确使用工具:使用规格合适的工具,严禁使用有裂纹、毛刺的扳手等。
平稳放置:将电机平稳放置在维修平台或地面上,防止滚动或倾倒。
小心吊装:如果使用起重设备,确保吊具(钢丝绳、吊带)完好且有足够的承载能力,人员远离重物下方。
防止烫伤:在电机完全冷却后再进行拆卸,特别是大型电机,其内部可能长时间保持高温。
- 部件清洗与检查
防火防爆:清洗绕组和部件时,使用合规的电气清洗剂,严禁使用汽油、酒精等易燃品。工作场所必须通风良好,严禁烟火。
防止割伤:小心处理硅钢片和金属部件边缘,避免划伤。
- 绕组维修与测试
防止触电:在进行绕组浸漆、烘干和测试时,确保电源设备接地良好,操作人员站在绝缘垫上。
高压测试安全:进行耐压试验时,必须在试验区域设置围栏并派人监护,试验后必须再次对地放电。
三、 维修完成后
- 收尾检查
清点工具:确保所有工具、螺丝、零件均已归位,无遗留在电机内部。
全面检查:手动盘动转子,检查转动是否灵活,有无卡涩或异常摩擦声。
绝缘测试:使用兆欧表测量绕组对地及相间绝缘电阻,确保符合标准。
- 恢复与试运行
拆除隔离:拆除所有临时接线、维修设备和警示标识。
确认人员安全:大声告知周围人员“准备送电试机”,并确认所有人员处于安全位置。
合闸送电:由授权人员亲自取下自己的安全锁,然后合闸送电。
空载试运行:先进行点动测试,观察电机转向和声音是否正常,再进行空载运行,监测电流、振动和温升是否在允许范围内。
现场监护:试运行期间,维修人员应在现场监护一段时间,确保运行正常后方可离开。
|