产品设计中采用的是2线测温的方法进行测量水质的温度,传感器采用的是PT100,温度采集的线10米左右。
1、两线测温的ADUCM355的接口为:DAC输出为CE0、温度测量的接口采用的是AIN1和AIN2. 2、DAC输出的CE0引脚受工频干扰(正常波形为1Vp-p 1Khz),采取如下三个方案: a、ADUCM内部开关N9接通,SE0短接地,此时波形只有正半波;但数值稳定,信号被压缩 b、 内部开关N9接通,SE0短接至vzero,则DAC输出完成正弦波无干扰,但峰峰压缩至0.9倍,ADC值稳定。 c、 内部开关N4接通,AIN3短接至VREF_1.8V,则DAC输出完成正弦波无干扰,但峰峰压缩至0.9倍,ADC值稳定。 总结:内部运放的N脚需要一个合适的电压值才能消除工频干扰, 问题,如上,内部运放的N脚需要进行如何配置才能消除此问题或者是有没有比规格书中更加详细的内部结构原理图 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
在这种情况下,我们可以采取以下几个步骤来解决2线测温时DAC输出受工频干扰的问题:
1. 首先,我们需要确保传感器和测量设备的接地良好。这可以通过使用屏蔽电缆和确保所有接地点连接良好来实现。 2. 其次,我们可以尝试使用滤波器来减少工频干扰。这可以通过在DAC输出端添加低通滤波器来实现。低通滤波器可以有效地去除高频干扰,从而减少工频干扰对测量结果的影响。 3. 针对您提供的三个方案,我们可以进行以下分析: a. 方案a:ADUCM内部开关N9接通,SE0短接地。这种方法可以减少干扰,但会导致信号被压缩。如果信号压缩在可接受范围内,可以考虑使用这种方法。 b. 方案b:内部开关N9接通,SE0短接至vzero。这种方法可以使DAC输出完整的正弦波,但峰峰值会压缩至0.9倍。如果峰峰值压缩在可接受范围内,可以考虑使用这种方法。 c. 方案c:内部开关N4接通,AIN3短接至VREF_1.8V。这种方法可能会影响其他信号的测量,因此需要评估其对整个系统的影响。 4. 在选择方案时,需要权衡各种方案的优缺点,并根据实际需求和测量精度要求来确定最佳方案。 5. 最后,可以考虑使用更高级的测量技术,如4线测温法,以减少干扰对测量结果的影响。这种方法可以提供更高的测量精度和抗干扰能力。 通过以上步骤,我们可以有效地解决2线测温时DAC输出受工频干扰的问题。 |
|
|
|