完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
如上图示,我们的操作逻辑是,在一个中断中标记需要读取ADC,然后退出中断去读取ADC。每次在刚开始的几次中断中读取的时候有某一次转换时间会非常长。图示黄色为中断间隔,蓝色为读取ADC的波形,高为正在读取,低为读取完成。。。能帮忙看下是咋回事么。 在操作是不断电,关掉中断,然后再打开中断前几次依然会出现长时间转换的问题。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
ESP32S3是一款功能强大的微控制器,具备高精度的模拟数字转换器(ADC)。在进行连续单次读取时,刚开始的某次读取可能需要几十毫秒,这种现象可能由以下几个原因引起:
1. **初始化延迟**:在首次启动ADC时,可能需要一定的时间来完成硬件的初始化过程,包括校准、配置寄存器等。这个过程可能需要几十毫秒的时间。 2. **中断响应时间**:如果ADC的读取是由中断触发的,中断的响应时间可能会影响读取的开始。中断服务程序(ISR)的执行时间,以及中断优先级的设置,都可能影响ADC读取的开始时间。 3. **电源管理**:ESP32S3具有多种电源管理功能,包括低功耗模式。如果ADC在低功耗模式下被唤醒,可能需要额外的时间来恢复到正常工作状态。 4. **ADC采样时间**:ADC的采样时间是根据其配置参数决定的。如果设置了较长的采样时间,那么从开始读取到得到结果的时间就会更长。 5. **软件逻辑**:在中断中标记需要读取ADC后,软件逻辑可能需要一定的时间来处理这个请求,包括设置ADC参数、启动读取等。 6. **硬件性能**:ESP32S3的性能虽然很高,但如果系统中有其他高优先级的任务正在运行,可能会暂时延迟ADC的读取操作。 7. **外部干扰**:在某些情况下,外部电磁干扰可能会影响ADC的读取性能,导致读取时间的延长。 8. **固件或驱动问题**:如果使用的固件或驱动存在bug,也可能导致ADC读取时间的异常。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: - **优化中断服务程序**:确保中断服务程序尽可能高效,减少不必要的操作。 - **调整电源管理设置**:确保ADC在需要时能够快速从低功耗状态恢复。 - **检查ADC配置**:确保ADC的配置参数(如采样时间、分辨率等)是最优的。 - **软件逻辑优化**:优化软件逻辑,减少ADC读取请求的延迟。 - **固件更新**:检查是否有固件更新,以解决可能存在的bug。 通过上述方法,可以尽量减少ESP32S3 ADC在连续单次读取时的延迟。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
988 浏览 1 评论