完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在尝试在 QSPI 中使用连续传输模式。 在连续模式下写入 bacon.last = 0 之后,我正在通过 DMA 将数据复制到 spi tx。 我将一次性发送全部数据,一旦 DMA 完成,我就会得到一个 ISR。 在 ISR 内部,我通过设置 qspi -CLC 直接禁用模块。> B 。 DISR = 1 ;( 而不是让 LAST=1 然后发送我不想要的最后一个字节)。但是这样做我没法让 cs 回去完成画面。 这是意料之中的吗。 一段时间后我也会重置这样做。 在禁用之前,spi 状态处于 “预期” 状态。 关于为什么这不起作用有任何评论吗?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
您的问题涉及到QSPI连续传输模式下,CS无法返回的原因。
CS(片选信号)在QSPI通信中用于选择要通信的设备,当CS为高电平时表示不选择任何设备,当CS为低电平时表示选择了某个设备。在连续传输模式下,CS信号应该在每个传输周期中保持低电平,直到传输完成。 在您的描述中,您通过禁用QSPI模块来实现结束传输,而不是发送一个不需要的最后一个字节。但是这样做可能导致CS信号无法返回。可能的原因如下: 1. 硬件问题:请确保CS信号的接线正确,在连续传输模式下,CS信号应该在传输期间保持低电平,并在传输结束后返回高电平。 2. 软件问题:在禁用QSPI模块之前,可能需要等待一段时间,以确保传输完全结束并且CS信号已经返回。您可以在禁用QSPI模块之前增加适当的延迟来验证这一点。 3. 其他配置问题:请确保QSPI模块和DMA配置正确,并且传输的数据长度和模式与设备的要求相匹配。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
238 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
629 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
552 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
552 浏览 0 评论
1074 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11764 浏览 31 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-23 01:48 , Processed in 0.583515 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号