完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
ADI专家你好,我的问题如下:
设置寄存器如下: (1) SPI_WTDRD_array(ADE_COMPMODE,0X03C7); 2) SPI_WTDRD_array(ADE_CFMODE,0X0488); 3) SPI_WTDR(ADE_WTHR,0X03); 4) SPI_WTDR(ADE_VARTHR,0X03); 5) SPI_WTDR(ADE_VATHR,0X03); 6) SPI_WTRD_array(ADE_CF1DEN,0X0080); 7)SPI_WTDR_array(ADE_CF1DEN,0X1000); 以上程序都能顺利运行,但是我遇到的问题是当设置ADE_CF1DEN采用不同的数据时(如上述的0X0080和0X1000),在相同的负载情况下,为什么CF1输出的脉冲间隔相同,都是23秒? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
只有0x800和0x1000时脉冲输出相同吗,还是800到1000之间的值都相同?能确定CF1DEN被改写了吗?正常情况下不同的CF1DEN会改变脉冲的频率。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-28 00:19 , Processed in 0.898857 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号