在AD2S1210数据手册中描述的基准电压源特性如下:
其输出电流较小,仅为100uA。 设计激磁电路时,使用了该参考源,但是没有注意到这个参数。激磁正和激磁负的实际处理电路仿真如下: 运算放大器参照CN0276官方开发板上的器件,第二级运算放大器消耗的参考源电流已经达到1.273mA,远超出了AD2S1210数据手册中描述最大基准输出电流。由于激磁正和激磁负处理电路都使用了该参考源,因此消耗的参考电流为1.273 x 2(mA) 实际调试时,电路工作并没有出现异常。 我的电路是两片AD2S1210以菊花链方式连接,通过菊花链方式配置、读写两片1210,调整激磁频率,这些操作都没有问题。 但是当发送复位寄存器地址0xF0给两片1210以实现软件复位从而同步两片1210的激磁信号时,发现一旦执行软件复位,1210的参考源输出便由约2.5V变为约5V左右, 请问大家遇到过类似的情况吗? 这是由于1210的REFOUT驱动能力(100uA)导致的吗? |
|