完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。 请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。 备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW |
|
相关推荐
2个回答
|
|
变频器的输出增加热保护继电器
|
|
|
|
建议利用变频器的A501和A511报警,同时切断水泵电机工作电压,可以最有效的避免水泵电机被烧毁,同时可以触发报警信号,通知技术人员检查维修.
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1655 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1652 浏览 0 评论
3576 浏览 2 评论
5118 浏览 6 评论
4157 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 02:56 , Processed in 0.649573 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号