完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。
出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
热电偶如果输出信号电缆不用补偿导线的话,它的误差比较大。主要是冷端和热端的温度差。所以不用补偿单线,用普通信号线,需要把温度修正,叠加当前环境温度即可。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1639 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1652 浏览 0 评论
3565 浏览 2 评论
5106 浏览 6 评论
4143 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 00:34 , Processed in 0.606184 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号