EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接 本案例EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关连接EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器用于汽车安装现场的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关一个,EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器一台。 首先我们要在西门子PLC博图中进行组态,点击管理通用站描述文件,再点击右侧“...”从查找GSD所在文件,勾选当前GSD文件安装至成功。 从右侧硬件目录-其他以太网设备--PROFINET IO--Gateway--GW--PN-ECAT找到网关模块进行组态。 双击EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关属性设置EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关的IP地址和设备名称,设置EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关设备名称要把自动生成取消勾选,重新输入新的名称,如果输入的名称包含/*_等特殊符号,配置软件的名称以转换的名称为准。 配置好IP地址和设备名称后再添加EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关的输入输出字节数长度,下载组态到PLC。 下面是使用配置对PN-ECAT网关进行参数配置和下载,打开EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关配置软件进行ECAT设置。 新建项目,选择PN2ECAT,配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致。 导入从站设备ESI后,在设备列表中下方搜索查找并选定所需设备。 对EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器进行参数配置,无论在RX PDOS还是TX PDOS都是可以添加任意所需参数。。 配置完成后进行连接步骤。 先点击预运行再点击运行。重新给配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致,EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关上电即可。 组态和配置软件都配置完并下载后,配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致网关灯正常显示为直接对对应的I、Q地址读写即可。 以上是EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关实现了智能PLC伺服器之间的PROFINET通讯。通过该配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致,智能PLC能够与工业机器人专用六轴伺服驱动器进行快速、稳定的通讯,实现数据的传输和控制。
|
|