原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
根据你的描述,可能是因为电路中存在一定的电压降,导致H3两端电压波动。有以下几种可能的原因,你可以逐一排查:
1. 电源电压不稳定:检查电源是否稳定,可以通过示波器观察电源波形,或者使用电压表测量电源电压是否稳定。 2. 比例阀接线不良:检查比例阀的接线,确保连接稳固可靠。 3. PCB质量问题:检查PCB的焊接和走线是否合理,是否存在松动、虚焊等情况。 4. 信号传输不稳定:检查PWM信号传输线路是否稳定,可以通过示波器观察信号波形,或者使用逻辑分析仪分析信号。 5. MCU输出问题:检查MCU输出是否正常,比如输出信号是否正确、是否过载等。如果MCU输出信号质量不良,可以加入滤波电路。 6. 比例阀本身问题:如果以上问题排除后H3电压仍然不稳定,可能是比例阀本身存在问题,需要更换或修理。 总之,要想解决问题,首先需要明确问题所在,然后逐一排查,找到根本原因,才能采取有效措施进行修复。 |
|
|
|
雅特力MCU,先楫MCU。高主频,大内存,丰富外设,高性价比,同国民,兆易,航顺等品牌同台对比。 如有相关兴趣,可随时联系yq18002528376
|
|
|
|
请问有比例阀的全图纸吗?望分享一下,谢谢。
|
|
|
|
续流二极管 取样电阻
|
|
|
|