完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我们在 SPI 模式下将 SPC570xx 系列微控制器配置到 SC18IS600(spi-i2c 总线桥)。这里我们无法读取SC18IS600的内部寄存器。你能帮我一下吗?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
有几个可能的原因导致你无法访问 SC18IS600 的内部寄存器:
1. SPI 时序问题:确保 SPI 主设备和从设备之间的时序正确。你可以使用示波器监视 SPI 时序并检查是否正确。 2. 芯片选择问题:在传输任何数据之前,需要正确选择从设备。在 SC18IS600 中,芯片选择可以使用片选引脚(CS)进行控制。检查 CS 引脚是否正确连接,并确保正确选择从设备。 3. SC18IS600 配置问题:SC18IS600 需要正确配置才能与 SPI 主设备通信。确保 SC18IS600 被正确初始化,并设置为正确的工作模式和时钟速率。 4. 传输长度问题:有时,无法读取 SC18IS600 的内部寄存器可能是由于传输长度不正确引起的。请确保传输的数据长度正确,并按照 SC18IS600 手册中的规范进行数据传输。 如果以上方法都不能解决问题,建议检查硬件电路,或尝试使用其他工具进行调试,比如 SPI 分析仪来查找问题的根本原因。 |
|
|
|