1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉; 2.分接开关的绝缘筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中; 3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开焊及过热现象; 4. 各定触柱、动触柱环表面应光滑、无油垢,无氧化膜及灼伤痕迹,触柱表面镀银层无脱落现象; 5.将分接开关转动至各档位置,检查各动触环与动触柱的接触及弹簧状况;检查接触压力,接触面用塞尺检查应塞不进去;两定触柱间接触电阻不大于500μω;检查完后分接开关应转回原运行位置; 6. 因检修拆下分接开关,一定要做好记号记录,装回后应测量电压比进行核对; 7.结合预防性试验,每年进行一次分接开关的转动检查,使分接开关在运行位置左右转动10~15次,以便摩擦掉附着在接触点上的油泥、氧化膜等,然后转至运行位置,并测量直流电阻合格(不大于前次测量结果)。 原作者:机电之家 |
|