为了保证无功补偿的正常运行,是不建议补偿电容器在过电流的条件下运行,电容器的实际运行电流也不允许超过1.3倍额定电流。 那现在问题来了,为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?快来今天的文章中了解一下吧! 电容器过电流的原因 电力补偿电容器出现过电流的原因一般有两个:过电压运行引发的过电流;高次谐波引发的过电流。 1. 过电压运行引发过电流 由于电容器的无功功率与运行电压的平方呈正相关,所以当电力补偿电容器的实际运行电压升高,无功电流也会相应的增大,使运行中的电容出现过电流情况。 而电力补偿电容器过电流运行容易导致电容温升严重,继而出现一系列问题。 2. 波形畸变导致过流 电力系统中若使用较多的非线性负载将很容易出现高次谐波,若不及时处理将会使电源电压出现波形畸变。 而容抗与频率成反比,当谐波次数越高对电压的容抗也就越小,谐波电流将会越大。 相比于电压而言,电流波形畸变将更严重,更容易造成电力补偿电容器的过流运行。 应如何应对? 1. 当电容器过电流运行并超过运行值,必须及时将相关电容退出运行,解决完过电流的问题后才能重新投入使用。 2. 系统中存在谐波时,电力补偿电容器必须搭配对应电抗器进行使用。 3. 禁止带电合闸,避免操作过电压,电容器组重新投运前必须保证电容器完全放电。 原作者:库克库伯电气 |
|