完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
用什么开关控制电路中的通断,电路中有1000V直流电。一共有200多路并联状态,所有开关都是断开的,按顺序每分钟闭合一路。也就是说第一路闭合开关,一分钟后第二路闭合第一路断开,过一分钟第三路闭合第二路断开……以此类推。用单片机好控制么?三极管什么的能当开关吗?继电器感觉大了点,200多路太多了,最好做的越小越好,小弟只有4分,望大神给个方案 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
维安:WMM10N100C2这一系列可以满足你的要求。但是需要用光耦来隔离驱动哦。
最佳答案
|
|
|
|
200路,单片机输出口也不够,要用译码器。1000V的直流,对继电器要求也不低。单片机程序倒不复杂,但要求抗干扰。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12053 浏览 31 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-28 01:36 , Processed in 0.905920 second(s), Total 97, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号