我们的例程默认开启了低电压和超低电压检测,此时处于超低电压检测,需要使用NMI_Handler这个中断,如果没有只开启其中那种则使用如上图你的配置即可。
|
|
|
|
|
|
|
|
试过取消HAL_SLEEP后,低于2.5V后可以在WDT_IRQHandler中断。但是HAL_SLEEP=1后,HMI和WDT中断都不进入。由于我设备安装的电池,所以需要低功耗模式,也可以检测低于2.5V后报警功能,请问应该怎么操作
|
|
|
|
HAL_SLEEP=1 无法识别低电压哦
|
|
|
|
在main一开始加 PowerMonitor(ENABLE, HALevel_2V5);然后写两个中断
__attribute__((section(".highcode"))) void HardFault_Handler( void ) { LOG_INFO("hardfault"); LOG_INFO("MCAUSE:%#x",__get_MCAUSE()); LOG_INFO("MEPC:%#x",__get_MEPC()); LOG_INFO("MTVAL:%#x",__get_MTVAL()); SYS_ResetExecute(); CODE_UNREACHABLE; } __INTERRUPT __HIGH_CODE void NMI_Handler(void) { FLASH_ROM_SW_RESET(); PRINT("NMIn"); PRINT("MEPC: %#lxn", __get_MEPC()); PRINT("MCAUSE:%#lxn", __get_MCAUSE()); PRINT("MTVAL:%#lxn", __get_MTVAL()); /* 选择高精度电压监控 */ while (1) { static uint32_t i = 0; if(R8_BAT_STATUS & RB_BAT_STAT_LOWER){ i = 0; } else { i++; if(i > 100){ break; } } DelayMs(1); } /* 选择低功耗电压监控 */ // while (1){ // static uint32_t i = 0; // if(R8_BAT_STATUS & RB_BAT_STAT_LOW){ // i = 0; // } else { // i++; // if(i > 100){ // break; // } // } // DelayMs(1); // } SYS_ResetExecute(); __builtin_unreachable(); } |
|
|
|