西门子S7-200SMART ST40 PLC供电电源是DC24V,接线工没注意接上AC220V,通电瞬间听到“啪”一声,随即闻到一股半导体烧毁特有的味道,马上断电,抱着侥幸心态接上DC24V,没有任何反应,PLC电源电路烧坏了。
咨询了几家维修公司,维修价格从400元到700元不等,有点贵啊,一块成品开关电源才卖几十元,决定自己尝试维修,如果修不好,再找他们维修。
西门子PLC用过很多次了,还是第一次打开。外壳都是卡扣结构,用小平口螺丝刀轻轻撬开,外壳打开后,看见里面有三块电路板,都是通过针形连接器相互连接。
网上找不到PLC的电路原理图,没办法,自己慢慢分析吧。
小心分开三块电路板,根据电源端子(L、M、GND)的连接关系,分析最下面的那块电路板就是电源板,检测该板上的元器件,用万用表通断检测所有连线和元器件(保险、电容、滤波电感、NTC电阻、二极管等,有2片8脚 IC不知道用途,先不管了),最终发现有2个贴片二极管短路,分析一个是肖特基二极管,另一个可能是TVS二极管(超过26V就会导通),拆下测量电阻值2个都是0.1Ω,短路!
手头没有贴片二极管,用普通二极管代替,还有一段印刷电路烧断,焊了一段细导线。电源板修复。
插好三块板,接好DC24V电源,通电后PLC没有反应,电源灯不亮,拆下第一块板,检查第二块板,发现输出连接针已经有24V。
断电后测量第二块电路板,发现S68C二极管短路,应该是6.8V稳压二极管,焊开一端测量是正常的,看电路板线路,二极管负极与其右侧的8脚IC的1脚相连,1脚是5V电源输出端,对地短路,怀疑此IC(MP2467DN)已经损坏。
在淘宝上购买MP2467DN,到货后,测量1脚对地正常,用热风枪更换后,再恢复稳压管,上电,测量稳压二极管两端,有DC5V,突然很兴奋。
断电后插好第一块电路板,上电,电源灯亮了,再次兴奋,测试程序控制,功能正常。
在没有原理图的状况下修好西门子的PLC, 感觉很有成就感!
至此,因为电源接错线而烧坏的PLC电源电路彻底修好了,元器件费用10元左右。
感受:
1、接线人员粗心,调试人员应该检查接线后再上电就可以避免这类问题;
2、电源板上有一个3.15A的保险没有烧断,而是烧坏了三个元器件,选3.15A保险,是不是熔断电流太大?1.5A应该就够吧?
|