型号说明: ST:标准型晶体管型,输出是24V的晶体管,只能接24V,且ST的工作电源也是24V; SR:工作电源为220V,输出既可以是交流,也可以是直流; DC/DC/DC:分别是工作电源、输入供电(限位到后给PLC的电信号)、输出电源 ; 输入接线说明: ST20为12入8出,12个输入的公共端是1M,如果1M接负的话,那么0.0~1.3是需要接正的,如果1M接正,另外一端就得接负 输出接线说明: 因为是晶体管输出,则2L+就接24V+,2L-就接24V-,Q0.0~Q0.7一但有输出则会输出一个高电平,所以另外一端必须接负,smart晶体管类型都是输出高电平,接在负载的一端,负载的另一端一定接负。L+和M是PLC输出的24V电源,相当于一个开关电源,一般是给模拟量模块用,抗干扰能力较强,如果给传感器等一些大功率用电设备供电会比较危险,因为外部的电比较复杂,有可能烧掉PLC。当然用L+和M的输出供到2L+和2M上也是可以的,但是为了安全考虑,我们通常不去这样做。 另外一个型号 型号说明: SR中的R代表继电器,AC/DC/继电器分别对应:工作电源、输出供电、输出类型是继电器的 输入接线:和ST是完全一样的 输出接线说明: 可以0~3接24V直流同时4 ~ 7接220V交流电都是可以的,因为这是各部相关的两组公共端。PLC也会输出一个24V直流电。 |
|
|
|