本文介绍的 PC 与三菱 FX 系列 PLC 通信,是通过 PLC 的编程口与 PC 机的串口进行的,采用 SC-09 编程电缆作为计算机与 PLC 通信的连线。电缆的 9 芯 D 形插头连接在计算机串口上,另一端连接 PLC 的 RS-422 编程口。
编写 PC 的通信程序可采用汇编语言、各种高级语言,也可以采用工控组态软件或直接采用 PLC 厂家的通信软件。本文采用 VB6 . 0 软件,它必须依据所连接 PLC 的通信规程来编写通信协议,所以先简单介绍 FX 系列 PLC 的通信协议。 一、 FX 系列 PLC 的通讯协议 1 .数据传输格式 FX 系列 PLC 采用异步格式,由 1 位起始位、 7 位数据位、 l 位偶校验位及 l 位停止位组成,波特率为 9600bps ,字符为 ASCi Ⅱ码。 2 .通信命令 FX 系列 PLC 有 4 条通信命令,即读命令、写命令、强制通命令、强制断命令。表 1 中, X 为输入继电器; Y 为输出继电器; M 为辅助继电器; S 为状态元件; T 为定时器; C 为计数器; D 为数据寄存器。 3 .通信控制字符 FZ 系列 PLC 采用面向字符的传输规程,用到 5 个通信控制字符,如表 2 所示。 4 .报文格式 PC 机向 PLC 发送的报文格式如表 3 所示。其中, STX 为开始标志; ETS 为结束标志; CMD 为命令的 ASC Ⅱ码: SUMH 、 SUML 为从 CMD 到 ETX 按字节求累加和,溢出不计。由于每字节十六进制数变为两字节 ASC Ⅱ代码,故校验和为 SUMH 与 SUMI 。 PLC 向 PC 机发送的应答报文格式如表 4 所示。 二、 PC 通信程序的编写 1 .通信口初始化 MSComm 控件简介: VB 带有专门管理串行通讯的 MSComm 控件。只需设置几个主要参数就可以实现 PLC 与 PC 间的串行通讯。要完成通信必须设置 MSComm 的相关属性值,即通信口初始化,其步骤如下: (1)CoinmPort :设置或传回通信连接端口代号。 (2)Settings :设置初始化参数。以字 - 符串的形式设置或传回连接速度、奇偶校验、数据位、停止位等 4 个参数。 (3)PortOpen :设置或传回通信连接端口的状态。 (4)Input :从输入寄存器传回并移除字符。 (5)Output :将一个字符串写入输出寄存器。 (6)InputLen :指定由串行端口读入的字符串长度。 (7)InBufferCount:传回在接收寄存器中的字符数。 2 .通讯程序举例 首先,在窗体开始设计之前,添加 MSComm 控件和按钮、文本框、标签等。 (1)PC 从 PLC 中读取数据 假设 PC 要从 PLC 中读入从 D123 开始的 4 个字节的数据 ( 占用两个数据寄存器: D123 、 D124) ,其报文如表 5 所示。 根据三菱 FX 系列 PLC 编程口通信协议,地址算法为 address=address×2+1000h 将地址 123 转换成十六进制为 7Bh ,因此首地址为: address=addressx2+1000h=7Bhx2+1000h=10F 6h . 再转换成 ASCII 码为 31h,30h,46h,36h 校验和 SUM=30H+31H+30H+46H+36H+30H+34H+03H=174H ,溢出部分不计,故 SUMH 为 “7” , SUML 为 “4” ,相应的 ASC Ⅱ码为“ 37H ”和“ 34H ”。 PLC 的应答报文格式如表 6 所示。 (2) 把数据写入 PLC 例如,向 PLC 的 D123 数据寄存器写入数据“ 1234ABCD ”的报文格式如表 7 所示 本文介绍的利用 VB6 . O 实现 PC 与三菱 PLC 通信的基本方法,切实可行,具有广泛的实用价值。对初学者很有帮助。 三菱FX系列PLC编程口通信协议举例 1、DEVICE READ(读出软设备状态值) 计算机向PLC发送: 始 命令 首地址 位数 终 和校验 STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM 例子:从D123开始读取4个字节数据 02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h 地址算法:address=address*2+1000h,将123 转换为16进制*2 得F6,10F6 再转换成ASCII 31h,30h,46h,36h PLC返回 STX 1ST DATA 2ND DATA 。..。. LAST DATA ETX SUM 注:最多可以读取64个字节的数据 例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据 02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h 2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值) 始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验 STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA 。..。.. LAST DATA ETX SUM 例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD 02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h PLC返回 ACK (06H) 接受正确 NAK (15H) 接受错误 3、位设备强制置位/复位 FORCE ON置位 始 命令 地址 终 和校验 STX CMD ADDRESS ETX SUM 02h 37h address 03h sum FORCE OFF复位 始 命令 地址 终 和校验 STX CMD ADDRESS ETX SUM 02h 38h address 03h sum PLC返回 ACK(06H) 接受正确 NAK(15H) 接受错误 设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h 说明: 1.帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。 2.地址算法上有说明。 3.累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。 三菱FX系列PLC编程口通信协议总览 该协议实际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信。感谢网友visualboy提供。 通讯格式: 命令 命令码 目标设备 DEVICE READ CMD “0” X,Y,M,S,T,C,D DEVICE WRITE CMD “1” X,Y,M,S,T,C,D FORCE ON CMD “ 7” X,Y,M,S,T,C FORCE OFF CMD “8” X,Y,M,S,T,C 传输格式: RS232C 波特率: 9600bps 奇偶: even 校验: 累加方式(和校验) 字符: ASCII 16进制代码: ENQ 05H 请求 ACK 06H PLC正确响应 NAK 15H PLC错误响应 STX 02H 报文开始 ETX 03H 报文结束 帧格式: STX CMD DATA 。..。.. DATA ETX SUM(upper) SUM(lower) 例子: STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM 02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H SUM=CMD+.。..。.+ETX; 30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h; 累加和超过两位取低两位 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
878浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 08:31 , Processed in 0.672948 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号