发 帖  
[问答]

关于三极管做恒流发烫严重的问题

11737 三极管 电路设计

h.jpg (4.66 MB, 下载次数: 0)

h.jpg
2021-8-12 15:22:57   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
9个回答
2021-8-12 16:19:13 5 评论

举报

5 条评论
2021-8-12 17:20:08 2 评论

举报

2 条评论
  • 2021-8-13 10:06

    做这个恒流电路的本意就是为了给光耦提供稳定的电流,那个打问号的地方,是我在考虑要不要加个电阻。

    花不语怪风 回复 魔狼无心123: 2021-8-13 13:49

    好的,问号的地方明白了!这个之前也遇到过,测试的温度在75度左右,我们的做法是更换其他型号,减小CE的导通电阻,温度控制在35左右,其实也可以考虑加大散热片,毕竟这么烫,器件很容易损坏

2021-8-12 21:59:01 3 评论

举报

3 条评论
  • 2021-8-13 10:19

    谢谢指正,纠正个我的错误,不是12V的时候发烫,经过准确测量是15V以上,因为在15V的时候CE压差基本为0,超过15V的时候,CE压差直接7-8V起步,到24V的时候CE压差在23V左右,我想做到32V都稳定,有办法解决吗。
    三极管的管脚没错,贴片三极管丝印2383,封装TO-89,管脚排列从左到右依次为BCE如图

    陈峰 回复 魔狼无心123: 2021-8-13 14:54

    好好看看光耦的手册,或短路光耦两脚,用24V直流电工作,测Vce是不是20.7V,Ic电流是不是18mA,在了解一下三极管发热情况,热一定有点的,但一定不会烧,如果烧了,你的电路一定有问题。

  • 2021-8-13 10:26

    额,不能传图,大概就用这个数学符号所以(∴)示意一下。

2021-8-12 22:09:36 2 评论

举报

2 条评论
2021-8-13 11:17:48 1 评论

举报

1 条评论
  • 2021-8-13 12:01

    我试着在电路前端加了个12V的稳压管1N4742,这样虽然前端给24V,但是经过稳压管后实际电路得到的电压只有12V,三极管不烫了正常了,但是稳压管却很烫,很奇怪,这个稳压管是1W的,流过稳压管的电流18mA,稳压管本身12V ,这样才0.216W。数据上看不出原因在哪里!有其他高招没。

2021-8-13 13:21:08 评论

举报

2021-8-13 13:22:53 评论

举报

2021-8-14 17:09:25 评论

举报

2021-8-15 15:11:08 评论

举报

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号

电子发烧友网

电子发烧友论坛

社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表