1个回答
|
|
摘要: 铁芯损耗角Ψ 要使磁性材料有磁感应强度B时,必须要有磁场强度H。对于交流电,磁感应强度B与磁场强度H并不同步,磁感应强度B总是落后于磁场强度H,落后的角度就是铁芯损耗角。磁导率和损耗角不是一个常量可铁芯损耗角Ψ
要使磁性材料有磁感应强度B时,必须要有磁场强度H。对于交流电,磁感应强度B与磁场强度H并不同步,磁感应强度B总是落后于磁场强度H,落后的角度就是铁芯损耗角。磁导率和损耗角不是一个常量可以通过铁芯磁化特性曲线查到。在电流互感器正常工作范围内,磁感应强度B越大,铁芯损耗角越大。 电流互感器额定电流,额定电流比 额定电流本意为在此电流下可以长期工作而不会损坏,额定的输入输出电流分别称额定一次电流、额定二次电流,额定一次电流与额定二次电流比值称额定电流比,用Kn表示。对用户而言通常关心的是额定电流,在微型电流互感器额定电流标称为如:5A/2.5mA表示额定一次电流5A、额定二次电流2.5mA,额定电流比为2000 。额定电流是设计微型电流互感器的主要依据。 电流互感器比差 比差也称比值差:比差就是二次电流与实际一次电流按额定电流比折算成的理论二次电流的差值,并用与后者的百分数表示,对于未经过补偿的微型电流互感器的比差均为负值。 f=(I2-I1/Kn)/(I1/Kn) ×100% f—比差% I2—二次电流A I1—一次电流A Kn—额定电流比 电流互感器角差 角差也称相位差:角差就是二次电流反相后与一次电流的相位差,通常用分(′)表示,超前于一次电流相位差为正值,反之为负值。对于未经过补偿的微型电流互感器的角差均为正值。 |
|
|
|