HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置
(物品编号:计量班-FX03-#068) 一、适用作业项目 1、0.2s或以下等级的电流互感器现场检定。 二、操作步骤及要求 1、连接电源线。 2、按下ON-OFF按钮,启动校验仪进行预热,预热时间一般为(15分钟)。 3、电压接线:标准表端接线电压黄、绿、红、黑四根线分别接电压端子Ua、Ub、Uc、Un;电流接线:直接接入式测量电流黄黑、绿黑、红黑六根线分别接电流端子IaIn、IbIn、IcIn;使用钳表分别接入abc对应的端子。 4、使用脉冲:脉冲线对应输入脉冲端子接线;使用光电采样:把光电采样器接入光电采样端子。 5、参数设置:在主页按“→”按键,进入现场校验设置页面:设置参数参照被检表铭牌。(变比为被校表接至电压或电流互感器原、副边之比,若没有接互感器,则变比为:1、接线方式为仪表的接线选择,分为三线、四线和单相三种方式。有功和无功表接线方式相同)。 6、误差测量:按F5按键,进入校验状态。 三、危险点及控制措施 危险点: 工作人员误碰被校设备裸露带电部位或其他带电回路或带电装置,人身触电。 CT二次回路开路。 PT二次回路短路或接地。 错误接线引起开路或短路。 误操作损坏试验设备 控制措施: 与带电设备保持足够的安全距离。 严禁运行中CT二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。 严禁PT二次回路短路或接地,如需拆除电压二次导线时,铜线端必须使用绝缘胶布紧密牢固缠绕。 检验工作必须认真细致,双人复核、熟识试验仪器的性能和检验方法。 四、应急措施 1、当发生人身触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施,查明原因立即向上级汇报。 2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。 |
|
|
|