完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
一、适用作业项目
1、电压互感器现场校验 二、操作步骤及要求 1、按接线原理图接好线,将负荷箱串接到被试电压互感器的二次端子a与x之间,负荷箱接地点必须可靠接地。 2、将负荷箱调节到被试电流互感器的实际二次负荷。 3、选择功率因数为0.8、1.0的档位。 三、危险点及控制措施 危险点:电压互感器二次回路短路及接地 控制措施: (1)工作中应确保电压互感器的二次绕组有且仅有一点保护接地。 (2)试验接线应正确、被测二次绕组及其它二次绕组不能短路。 (3)检验工作必须认真细致,双人复核、熟识试验仪器的性能和检验方法。严格执行作业表单。 (4)试验操作人员工作前应明确调压范围,经工作负责人核对无误后再操作。 (5)工作负责人认真监护 四、应急措施 1、当发生人身触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施,查明原因立即向上级汇报。 2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 19:18 , Processed in 0.613026 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号