关于运放反馈的问题 运算放大器放大倍数的改变

824 运算放大器
分享
通过ISET1给定电压,PI—LOAD驱动后面的电路然后通过采样电路采样到负端,但是会出现,采样运算放大器计算不正确的现象,比如我现在放大十倍,0.010v放大十倍应该是0.100v  给定0.140mv 但是U16没有继续加大调节,但是采样端的电压U19的输出也就是U16的反向输入端电压已经是0.140v,现象就是采样端的发大倍数变成了14倍。
0
负载激励.PNG
负载采样.PNG
2021-7-9 15:53:06   2 评论 分享淘帖 邀请回答
2 条评论
1个回答
已经解决   解决方法   将比例电阻同事缩小  10倍