完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
使用直流高压发生器前应查看其完好性,联接电缆线不该有断路和短路,设备无决裂等损坏,将机箱、倍压筒放置到适宜的安全的方位,别离联接好电源线、电缆线和接地线,维护接地线与作业接地线以及放电棒的接地线均应独自接到试品的地线上并保证接地,禁止各接地线彼此串联运用,防止击穿时地电位举高构成反击,损坏仪器,首先查看电源开关是否在关断的方位上,并查看调压电位器应在零位上,过电压维护整定拨盘开关设置在恰当的方位上,一般为1.10~1.20倍测验电压值,直流高压发生器空载升压验证过电压维护整定值,请认准电源是单相沟通220V,50Hz接通电源开关,此刻绿灯亮,表明电源接通,按赤色按钮,则红灯亮,表明高压接通,顺时针方向陡峭调理调压电位器,输出端即从零开端升压,电压表显现为负载试品上的电压值,电流表则显现试品上流过的电流与一切走漏电流之和,电流以微安为单位,升到所需的电压后,按规则时刻记载电流表读数,并查看控制箱及输出电缆有无异常现象及动静,降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,堵截高压并封闭电源开关。
我们在做负载实验前,将高压屏蔽微安表安装到倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用高压线别离接到微安表上和被试品上,查看直流高压发生器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否牢靠,查看高压安全间隔是否符合要求,方可开端进行试品的高压实验,查看仪器等无异常情况后,接通单相沟通220V电源开关,此刻绿灯亮,表明电源接通,可开端进行试品的直流走漏和直流耐压实验,按赤色按钮,则红灯亮,表明高压接通,待升高压,顺时针方向陡峭调理调压电位器,输出端即从零开端升压,升压速度以每秒3-5kV上升实验电压为宜。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|