本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。
出现的问题如下: ① 被测设备通讯暂时性异常中断。 ② 显示器闪道、闪屏、黑屏。 ③ 被测试设备故障,如死机需要人工重启等。 ④ 被测设备误动作,如内部继电器误动作等。 ⑤ 被测设备指示灯闪亮。 ⑥ 被测设备功能异常,如出现倒机等。 处理此类问题的一般方法如下: ① 在线的机柜输入端加磁环。 ② 屏蔽线屏蔽层可靠接地。 ③ 采取隔离措施,如通讯增加隔离。 ④ 系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不要采用232通讯方式。一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。 |
|
|
|