发 帖  
原厂入驻New
[问答]

压敏电阻与布线的疑问

1882
分享
压敏电阻不是限压作用吗?一个420V的压敏电阻我加460V的电压,怎么测量其两脚的电压还是460V,并没有限压到420V啊,想问下压敏电阻是如何工作保护电路的。    还有布线的先后顺序有差别吗,例如芯片电源的去电容,先将线连接到芯片管脚再到去耦电容 与 先到去耦电容再到芯片管脚有什么差别。
0
2011-10-10 10:56:40   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:36 编辑

压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变的电阻,或者说是"电阻值对电压敏感"的阻器。简写为VDR”。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的是"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器。
  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。

2011-10-10 13:11:20 评论

举报

我知道压敏电阻有过压保护作用,但420V的压敏电阻给电路加460V的电压,测量压敏电阻的管脚还是460V的?如果这样,那么跟它并联的受保护电路不是也有460V吗,这样它如何有过压保护作用?
2011-10-10 15:23:07 评论

举报