你TCPIP助手是自动加了回车的吧 端口号要一致 还有labview读取TCP数据时候又几种模式的 你可以试试 参考上图
|
|
|
|
请注意以下几点:
1. 你确定你上位机做Server?LabVIEW中Server和Client是不一样的写法,可以参考帮助文档的范例。 2. 一般控制外设时,PC端上位机都为Client,你的LabVIEW写法是Client,但网络助手是Server模式。 3.Client模式,请确认JAKA的端口号(那个60690是不是?)。 4.你的助手中是按ASCII发送的,应保证LabVIEW和网络助手发送的数据其16进制一致。(可尝试将网络助手中的ASCII改为HEX,再将LabVIEW的String改为16进制,对比两者的16进制数据是否一致。) 5. LabVIEW通过TCP Link控外设,发送的String指令可能要附带“换行符常量”(一般不是回车,换行符常量与回车的十六进制是不同的)。 |
|
1 条评论
|
|
你是用串口助手可以通信,在labview上编程就通信不行。你可以装个抓包工具,wireshark什么的,截取一下,串口助手和labview发的通信指令有何不同,如果是一样的,不可能出现你说的状况,还有你的网络配置信息要正确,可以重新排查一遍。
|
|
|
|