发 帖  
原厂入驻New

DC24V电源系统防护电路

2020-11-25 14:53:20  892 电源 电路
分享
0
一、应用环境
    1.雷雨天气频繁
    2.易受电磁环境干扰
    3.网络通信设备遭受雷击后危害严重
    4.浪涌防护等级要求高
二、防护电路
015168dea217f9bee3.jpg
三、方案阐述
    1.本方案采用一颗无续流气体放电管和一颗Power TVS,反应速度快,残压低。
    2.满足IEC61000-4-5等浪涌测试标准。
    3.可通过 IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs  CM:4KV  DM:2KV 浪涌测试。