各位大神 目前现场出险led 调光模块大面积烧毁 现象 怀疑 调光模块对传统led 照明灯 不匹配
照明灯 原有控制器被拆除 (因为不能调光) 换上新采购调光模块 (拆开后发现是OC5020B恒流源led驱动芯片 通过PWM 进行调光) 运营一星期左右 现场烧毁 大面积led 不知道原因所在 原LED灯驱动器输出为60V(原驱动器推测为恒压源 220交流转60v直流) 新换恒流源 接LED时所测电压为49V 目前项目验收紧张 在网上找了一堆资料 有说输出端反向并联二极管的 有说并联滤波电容器的 也有说需要接稳压管的 小弟电子线路不是很懂 希望论坛大神 帮助分析解决问题 另外网上的这些解决方法都是什么作用 我能采纳哪种? 跪拜各路大神,在线急等!!! |
|
相关推荐
5个回答
|
|
最新情况 发现恒流源输出电流为300ma 灯的led是21颗一串联 4串并联 共84颗 目测led 是3528贴片高亮型白光led 目前没有灯的资料 外壳只标注18w 所以我猜测一个led是0.2w (18w/84=0.21w) 还没找到led的额定电流是多少 我怀疑恒流源电流太大 导致led发热烧毁 从电路板 输出端脚 测量 有并联等效电阻9.5k (我猜测用于分流作用) 如果是这样的话 我是不是可以在并联一个电阻 用于分流 从而让LED电流下降
|
|
1 条评论
|
|
散热是否良好
|
|
2 条评论
|
|
电流电压是没问题,估计是散热不好导致,把LED铝基板下面要涂散热硅胶
|
|
|
|
个人分析,供参考, 输出有21串,那理论来算灯串电压有21*3=63V,这个和输入的60V基本接近了,也就是说你现在输出和输入基本相当于是直通状态,你说的这个OC5020芯片不能支持直通工作的,你试一下把每串灯短路几颗,是不是能稳定下来.或者你就要换成线性恒流调光的方案,不适合用这种DC-DC开关式的了
|
|
|
|
先看是不是散热问题,LED对热比较敏感。再则,是不是恒流IC的瞬态电流太大,想办法抑制下瞬态电流。
|
|
|
|