[经验] 干式变压器的试验项目、周期和要求

2020-9-3 21:06:52  71
分享
2
序号
项    目
周    期
要    求
说    明
1
绕组直流电阻 ①6年
②大修后
①相间差别一般不大于平均值的4%,线间差别一般不大于平均值的2%
②与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%
不同温度下电阻值按下式换算:
  R2=R1(T+t2)/(T+t1)
  式中:R1R2分别为在温度t1t2下的电阻值;T为电阻温度常数,取235
2
绕组、铁芯绝缘电阻 ①6年
②大修后
绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70% 采用2500V或5000V绝缘电阻测试仪
3
交流耐压试验 ①6年
②大修后
按出厂试验电压值的0.8倍 10kV变压器按35kV×0.8=28kV进行
4
测温装置及其二次回路试验 ①6年
②大修后
①按制造厂的技术要求
②指示正确,测沮电阻值应和出厂值相符
③绝缘电阻一般不低于1MΩ
5
红外测温 1年1次 按DL/T664-1999执行 ①用红外热像仪测量
②测量套管及接头、油箱壳等部位
③只对站用变压器、厂用变压器进行