[问答] AD采样值一直跳变的原因是什么?
37 AD采样
分享
如题,用STM32 AD采样,采用分压+OP07双电源射随,采样值有0.1左右的浮动,一直跳,不稳定。
请问有没有什么好的方法提高稳定性?
原子哥那个没有加射随也很稳定啊,不知道需要注意些什么。
0
2020-8-5 06:10:28   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
2020-8-5 10:31:27 评论

举报

稳不稳定和是否使用缓冲没多大关系.如果信号源动态范围比较大,ADC出来变化不大也是白搭.
这个0.1到底是什么,是0.1V还是0.1LSB,还是自己定义的一个单位,无法进一步分析.
ADC,首先注意电源,基准,布线.
2020-8-5 10:45:33 评论

举报

0.1是0.1V 的波动。请问原子哥,滤波指的是前级高频滤波吗?我并联104电容试了效果不大好
2020-8-5 10:51:11 评论

举报

先排除模拟电路部分问题。1、信号源是定值时测量信号源是否稳定。2、放大、衰减、跟随后信号测量信号是否稳定。3、AD输入前端测量信号是否稳定。此3步确定是否模拟部分电路是否正常。如正常则是软件的问题了。