请问DSP2808和28335的EQP和ECAP,能否预置32位计数值,假如我用PWM发脉冲,将脉冲引到ECAP计数,当CAP计数到预置值,立即停止相应PWM输出并中断。
|
|
相关推荐
6 个讨论
|
|
www033 发表于 2020-6-11 17:38 你好!请问你所谓的封波是否指用动作限定软件强制寄存器设置相应PWM脚置高或清零,用来阻塞PWM波,因为在运动控制中多一个脉冲或少一个都是不可接受的。还有就是采用递增递减方式输出的6路PWM方波计数,eCAP和eQEP分别利用哪一个寄存器采用何种方式计数,我们需要的是给定一个预置值,启动PWM,计到预置值立即停止PWM,然后根据条件重复上述步骤。相关文档看了感觉有点迷茫!本来考虑用PWM1A-PWM6A来输出PWM波,用ECAP1-ECAP6来计数,但是因为我另外还要用到两路PWM来做DA输出,所以就用上两路EQEP,腾出两路ECAP工作在APWM模式来输出DA了(DA不需要高精度的)。事实上真正独立可以调频率和占空比的就只有12个PWM通道(算上ECAP工作在APWM模式),对吗?期待解答中。。。谢谢! |
|
|
|
|
|
jdjfuwegs 发表于 2020-6-11 17:52 eCAP是可以做APWM来使用,这是没有问题的。 但是F2808和F28335的ePWM的通道数足够多,多于12路,好像不需要eCAP来补充。 另外,也没有eCAP1~6,这么多的CAP。 封波,就是你理解的。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
|
|
|
|
|
www033 发表于 2020-6-11 17:58 PWM1A-PWM6A,PWM1B-PWM6B,其实就是6组PWM,PWM1A-和PWM1B共一个时基,是同频率的,不能分别控制PW1A和PWM1B的频率。所以也就是6路能独立调频率了,28335有6个eCAP通道呀!就是不太明白它怎样来计数PWM发出的波,如果计一个中断一次,在中断里面计数PWM这个肯定是没有问题的也容易实现,但关键是那样的话,6路PWM同时发出每路的频率都高达几百K,将大量占用CPU资源,所以我想请教你们专家,有没有办法实现预置计数值,给个一个计数值然后再启动相应PWM通道,计数到立即停止PWM并中断,这样可以大量减少CPU开销,我可以在主程序中实时读取预置值脉冲的完成情况,以此来控制PWM的频率实现加减速曲线控制! |
|
|
|
|
|
jdjfuwegs 发表于 2020-6-11 18:05 如果您要输出的6个频率都是不相同的话,就只有6路,因为每个pwm模块所输出的两路pwm是同频率的。 是6个ecap. 这个在ecap的user guide上有详细的计数方式说明。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
795 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
665 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
91浏览 29评论
360浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
70浏览 13评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-30 09:30 , Processed in 2.029474 second(s), Total 76, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号