`接地线接地线大多连接着装备或者装置的外壳,当有漏电情况发生的时候,就可以通过接地线传入大地,从而避免人们被电击的危险。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。在电力系统中接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成。接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。
直至接头被烧断。因此应尽量避免铜铝导线的连接。当不可避免要铜铝连接时应采取以下一些连接方法:用复合脂处理后压接。即在铜铝导体连接表面涂上铜铝过渡的复合脂(如导电膏),然后压接。搪锡处理后连接。采用铜铝过渡管压接。采用圆形铝套管压接。采用铜铝过渡板连接。采用B型铝并沟线夹连接。采用SL型铝螺栓线夹连接。1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6所能带动的功率范围为(1.31.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8所能带动的功率范围为(1.72.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16所能带动的功率为(3.54平方的铜芯线,安全载流量范围为(25所能带动的功率为(5.5-KW。所有弱电设备均应考虑屏蔽,好将重要的弱电设备均设在机柜内,且机柜外壳应接地良好,且接地电阻满足小于1欧姆。(接地电阻如经测试达不到要求,则采用加装接地极和加降阻剂或改良土壤方法来解决,这里就不再作详细说明)。5.2均压等电位连接(包括弱电机房,其内容前面已有详细的论述),其目的是为了彻底雷电引起的各处的电位差,设备可能存在的地电位反击问题。设置安全距离要求,即要求各弱电设备应尽量远离建筑物的梁、柱等位置,主要考虑到柱内钢筋在泄放雷电流时可能产生较强的电磁场,从而造成了设备的损坏。 ` |
|