请问如图电路输出实测是30V怎么实现的?

2.png
2
2020-5-27 10:39:33   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
16个回答
图右边有个稳压管D12,标注为24V。此稳压管起到了电压基准的作用。当然,这种方法相当不准确。
2020-5-27 10:40:04 评论

举报

U2光耦和稳压管24V起了作用
2020-5-27 10:46:25 评论

举报

那怎么稳压比较稳定呢?
2020-5-27 10:52:07 评论

举报

楼主此图并非不可用。此图工作原理为:开关电源输出电压(R22上端对D12下端)由于某种原因升高-->流过U2A电流增加-->流过U2B电流增加-->FB电压降低-->控制芯片输出PWM占空比减小-->开关电源输出电压降低。
2020-5-27 10:52:42 评论

举报

楼主电路,D12是没有放大作用的。如果用TL431,因TL431内部具有一个相当稳定的电压基准,且TL431内部具有一个运算放大器,环路增益(从R22上端到D12下端,经过光耦和控制芯片内部放大器,再由PWM占空比控制输出电压)要比简单地使用稳压管D12大得多,也就是说负反馈很强,输出电压微小变化就可以使PWM占空比发生较大变化,输出电压偏离的数值就比较小,就是输出电压因负载变化等原因导致的变化比较小。输出电压比简单地使用D12更稳定。

2020-5-27 10:53:31 评论

举报

楼主电路,仅贴出了很小一部分。贴出的这一小部分还可能有错误。

FB引脚必定是电压输入引脚,就算是内部具有上拉,电流也非常小。而楼主原图U2B并没有电源及上拉电阻,靠芯片内部的上拉,不足以使光耦正常工作。
2020-5-27 11:12:27 评论

举报

电路不准确的另一个原因,是稳压管D12的温度系数比TL431内部电压基准的温度系数大得多。这样,在环境温度变化时,输出电压也会随之而变化。
2020-5-27 11:27:02 评论

举报

采用电阻分压监测方式
2020-5-27 12:54:01 评论

举报

控制调整r24r22电阻分压比,这类稳压电源会随环境温度高,电源稳定度会变化的。
2020-5-28 09:57:34 评论

举报

没有431的话,也得有稳压管。这是必须的
2020-5-28 12:37:04 评论

举报

2020-5-31 21:50:37 评论

举报

不管稳压管还是431都是 起电压电流转换的作用 只是431精度更高
2020-6-3 10:35:53 评论

举报

稳压管精度比431低点而已,用的稳压管,比431还可靠
2020-11-27 02:14:54 评论

举报

没有431的话,也得有稳压管。这是必须的
2021-1-4 12:07:48 评论

举报

2021-2-1 12:30:33 评论

举报

不用431可以用运算放电器