完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-7-12 16:52 编辑
l)UPS设置的场所。UPS应设置在不易燃性室内,要尽量靠近有线电视网络设备负载。蓄电池要遵照消防法规设在不易燃专用室内。免维护蓄电池可以设置在与UPS装置相同的场所。 2)UPS设置时应保持的距离。有线电视网络UPS设备设置时的具体保持距离如图1所示。蓄电池设置时的保持距离。 3)UPS工作室温与通风。UPS设备的工作室温为0~40℃,考虑到UPS配备蓄电池的可靠性与寿命,室温应保持在25℃。UPS设备可靠性与空调设备的可靠性有关,空调设备的功率应根据UPS设备而定。由于蓄电池电子释放氧气,因此,要有适当面积的换气孔或增设空调设备,把氧气浓度控制在危险浓度以下。 空调设备功率应根据有线电视网络UPS设备的发热量来确定,发热量等于UPS自身发热干配电设备发热+电缆发热,其中UPS自身发热量占的比例较大,可由下式计算: UPS发热量(KJ/s)=UPS输出功率(kVA)×UPS输出功率因数×K 式中K=1/η-1; η—UPS总效率。 当UPS室内温度上升或空调发生故障时,应考虑必要的对策。 |
|