5 个讨论
|
|
对于一个电源系统,它的带宽反映了两个关键信息。
第一,反映了这个电源系统对环路外部干扰的抵抗能力,比如对输出采样的噪声抑制能力,对输入源的扰动抑制能力,你可以把这一点和滤波器的带宽联系起来理解。 第二、系统的响应速度,因为一般的控制系统是根据期望值和反馈值的变差来调节开关管,因此如果控制系统的带宽过低,那么对于这个误差信号中有效成分的高频部分就无法反应到系统中来,或者反应到系统中来但幅值被衰减的太厉害,起不到预期效果。 总之电源的带宽选取要综合具体的应用,比如PFC这种东东,带宽一般不超过20HZ,过宽的话工频扰动会进了环路。但是对于高频的LLC,带宽一般就要上K或者十几K了。 希望对你有所帮助 |
|
|
|
|
|