完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在研究通过RS485工作的Modbus协议。该协议指定一个1.5×字符持续时间的定时器。该协议指定一个字符中的11位(8位加1开始和2停止),所以我计算定时器:(CLOCK_FREQ/BAUD)*11*1.5(时钟是16MHz,波特是9600),我将11*1.5舍入到17,以保持简单,得到28333==0x6EAD,这给了我11.28mS WRONG的时间。我想大概是1.7mSSo,我决定我必须计算错误,并尝试将CLOCK_FREQ除以2((CLOCK_FREQ/2)/BAUD)*17=14166==0x3756,这给了我880uS,这是我所期望的,但不是1.7mSThe,我所使用的两个定时器值的比率是2:1,但是得到的定时器是2:1。不是2:1,所以我不确定发生了什么。我不在配置上使用预缩放器。T2CONbits.T32=0;//16位定时器T2CONbits.TCS=0;//内部FOSC/2T2CONbits.TCKPS1=0;//除以1T2CONbits.TCKPS0=0;
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
如果PIC时钟在16 MHz,并且您希望计时器周期为1.71875毫秒,则PR2=16MHZ/2×00171875=1=13749。
|
|
|
|
感谢一百万座寺院。我的错误,因为我有一个PrtTf在错误的一方的定时器操作:
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5183 浏览 9 评论
2005 浏览 8 评论
1932 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3178 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2229 浏览 5 评论
739浏览 1评论
626浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
511浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
637浏览 0评论
535浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-28 01:51 , Processed in 1.283226 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号