随着我国大规模城市电网的建设和改造工程的开展,开闭所,作为配电网中的重要设施之一,在配电网中的地位逐步提高。如今,高层建筑和大型公共建筑不断增多,这使得城市功能越来越完善和复杂。然而,电力用户也对配电网的可靠性和灵活性提出了更高的要求。因此,开闭所的建设对城市配电网主网的建设和配电网供电能力的提高具有重要意义。那么在户外开闭所施工过程中应该注意哪些问题,如下: 户外开闭所主接线设计中应注意的问题 (1)开闭所接入系统计划 当户外开闭所连接到系统时,有必要考虑供电的配电线路在连接打开和关闭后是否能够承受增加的负载。对于向开闭所,终端供电的配电线路,连接后配电变压器的总容量一般控制在10,000-15,000千伏。对于向环网型开闭所,供电的配电线路,由于两条环网线路在正常运行时是分开的,在事故或其他特殊情况下,部分或全部负荷需要由一条线路供电,因此两条环网线路的负荷率应控制在50%以下。此外,环网中配置的开闭所数量不宜过大,设计容量不宜过大,配电变压器总容量一般不应超过20000千伏安。 (2)开闭所最终建设规模 户外开闭所的规模应根据10kV配电网规划、用户和负荷增长、电网结构等因素进行选择。其规模一般为:每10KV 开闭所,设1 ~ 2段10kV 母线,连接LOKV 母线各段的配电变压器总容量不大于5000千伏安,对于总容量大于5000千伏安、进、出线不超过8路的大用户,可通过10kV干线电缆直接接入用户,也可由10kV 专线供电 (3)主接线要求 户外开闭所和主接线应尽可能简化,并满足可靠性、灵活性和经济性的要求。当开关或母线发生故障,母线检修时,开关、母线等设备可以方便、及时地关闭。在不影响10kV配电网运行和用户供电的情况下,扩容时从初始接线过渡到最终接线很方便,新的间隔可以投入运行,而不影响连续供电或最短的停电时间。 |
|