亲爱的各位,我用DSSPICEP512MU810进行输入捕捉,用定时器3运行60MHZ,代码工作在1KHz以上。在LCD上显示1KHz的频率1KHz,我不能修改10Hz到250Hz的代码。有可能修改这样的低频率用于输入捕获吗?请检查附件-TS9
|
|
相关推荐
12个回答
|
|
将Time3的预分频器设置为1/256。这将导致微小的捕获频率lt;5赫兹,同时仍然提供足够的数字分辨率@ 250赫兹。
|
|
|
|
好啊。。意味着TCKPS= 0x11会解决这个问题吗?使用FoCC=60MHz。什么是数学表达式计数/频率从CAP2-CAP1代码作为附件在MSG 1?
|
|
|
|
好啊。。意味着TCKPS= 0x11会解决这个问题吗?使用FoCC=60MHz。什么是数学表达式计数/频率从CAP2-CAP1代码作为附件在MSG 1?
|
|
|
|
谢谢。。。
|
|
|
|
溢流低于100赫兹?如果所有的设置都是不可能的。60MHz/256=234375赫兹计数率。将溢出约3.6赫兹。检查溢出发生的地方!预分频器可能是错误的。
|
|
|
|
234375是定时器/S频率。溢出将发生@65536/234375-迂回3.6(Hz)。或者简单地从你的陈述中得出,你能用60MHz的定时器时钟测量1kHz。因此,60MHz/256时钟导致1000/256Hz的最小频率。这真的很难得到吗?
|
|
|
|
还可以使用32位输入捕获。他们称之为文档中的“级联模式”。
|
|
|
|
有一个关于输入捕获的FRM章:http://WW1.Microchip .com /…EVICEDOC/7000
|
|
|
|
@ 100赫兹,你会得到一个23 43的计数,@ 1千赫兹之一的234(因信号同步而给予或接受)。
|
|
|
|
……我明天查一下然后更新。
|
|
|
|
重复的
|
|
|
|
定义了FoCC 120 MHz的定义FCY 60MHZI再次检查。实际上,FoSC=120 MHz和fCy=60MHz。这可能是溢出的原因。
|
|
|
|