完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
您好。我使用的是MPLAB X IDE v4.15,XC8,pic18f45k42。我使用的是CLC外围设备,配置成在输出改变(上升+下降)时中断。这些都是通过代码配置器设置的,不是手动设置的。但是我正在经历具有相同CLC输出位值的连续中断。我是对的吗?你认为有什么不对吗?我正在用逻辑分析器监视ISR调用和输出值。我只是对ISR中的输出位进行采样。ISR的结束是标准的,清除标志。在我忽略的软件缺陷之前,这是便宜的逻辑分析器的结果吗?谢谢,Rob。
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
如果有非常短的脉冲(胶质?)在CLC输出上,中断逻辑可以响应,但是分析器可能无法捕获它们(可能性)。
|
|
|
|
有意思,但是我在ISR中采样CLC输出,并输出一个固定宽度的宽脉冲,指示它的值。(一个脉冲为零,两个脉冲为一)。我感觉它肯定被连续相同的值调用。
|
|
|
|
在ISR中对输出进行采样只会在导致中断的转换之后的某个有限点处得到输出值。如果该转换之后紧接着是相反的转换(例如非常窄的脉冲),那么如果中断/采样所涉及的延迟大于脉冲的宽度(小故障),则输出看起来“没有改变”。只是一种可能。
|
|
|
|
噢,我明白了。我当时的印象是,由于某种原因,在更改时中断时,CLC输出被锁住了。谢谢你的澄清。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5160 浏览 9 评论
1998 浏览 8 评论
1927 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3170 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2225 浏览 5 评论
729浏览 1评论
613浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
503浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
628浏览 0评论