我要实现的功能是:计数P0^2口接收多少个负跳变信号, 直接读取PCA0CPH0 PCA0CPL0 的值,这样有没有问题???没有问题的话,请看下面我为什么得不到想要的结果
PCA配置: void PCA0_Init() { SFRPAGE = PCA0_PAGE; PCA0CN = 0x40; //允许PCA0计数器/定时器 PCA0MD = 0x08; //PCA 时钟选择系统时钟 22118400MHZ PCA0CPM0 = 0x10; //PCA Module0--下降沿--P0^2 PCA0CPH0 = 0; PCA0CPL0 = 0; } 现给P0^2输入一个负跳变电平,我将PCA0CPH0 PCA0CPL0 输出发现PCA0CPH0=0XBC PCA0CPL0 = 0XB8 为什么不是 PCA0CPH0= 0X00 PCA0CPL0 = 0X01? |
|
相关推荐
7个回答
|
|
XBR1要设置PCA连到引脚,EIE1允许PCA中断,需要软件清除中断标志位,你用最简单的方法,点个灯就能观测到是否真的中断了,还有,也没必要一定用PCA0CPH0来计数
|
|
|
|
PCA0CPH0、PCA0CPL0 是发生跳变时的时间值,计跳变个数要用中断,或者用C0、C1的外部计数模式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用工具来配置pca相关 以及io口设置的相关代码 非常成熟的 自己写很蠢
|
|
|
|
不一定吧 定期读 pca模块中对应的捕获寄存器就可以了
|
|
|
|
请问楼主,这个问题最后怎么解决的?求讲解
|
|
|
|