一个项目,我们提供设备,客户安装,结果客户没把两端设备共地,就接了2根线。室外100多米的浅沟埋设的485线,经常被雷劈坏,现在想改造,要客户接地估计够呛,我只希望雷击时不要击坏我的设备就好了,暂时通讯不通还是可以容忍的。这样的话,我在我这端把防雷做好,我这端接好大地是不是就能保证击不坏我了,至于线上那端的设备,死道友不死贫道就好了。他不坏怎么能显示出我们的稳定性呢?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
思想正确
你的设备要做好防雷工作,保护地接好;如果你设备这边保护地不能保证,那么通信隔离电源要选隔离电压等级高的; “死道友不死贫道”虽然听着损但实际; 还有一点要注意,485两端接了地线未必好(因为设备两端的地未必是等电位,例如电厂应用、一个设备没有可靠接PE); 我公司设备就是在电厂应用,施工都接了3根线(有地线),由于电厂环境,远端设备地线上会有几十V的电压, 连接了地线反而形成回路,485芯片直接爆了(加上替换的,几乎百分之百爆过),后来直接把地线剪了,反而故障率低了 |
|
|
|
室外通讯做好防雷 是必须的
|
|
|
|
是否共地跟防雷无关,防雷有专门的做法,去通信技术栏目查老帖,有关问题讲过很多次了。
|
|
|
|
不是防雷模块,是压敏电阻,两端地不一个点位,压差高了,那么压敏电阻就变成导体了(本来是保护A/B的,结果变成向A/B引入电压了),如果两端压敏电阻参数有差别,耦合到A/B上就有电压了,我们的就是这么烧的,
|
|
|
|
|
|
|
|